日前公司的一套工艺是这样的,原水泵-FEF-CF-SF-UV-保安(5微米)-RO……
我确觉得应原水泵-FEF-CF-SF-保安(5微米)-UV-RO……
各位认为呢
UV是美国原装的,是AC开头的一家品牌

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wang0332
    wang0332 沙发
    如果有条件,MF+UV+MF不就什么都解决了!
    2009-06-10 11:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • momoyuqi02
    momoyuqi02 板凳
    RO前和后都有uv比较安全,选一个的话我选RO前面
    2007-06-19 14:11:19

    回复 举报
    赞同0