土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教!关于室外污水检查井的深度!

求教!关于室外污水检查井的深度!

发布于:2012-10-17 20:00:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内污水(粪便水)出户管先接到室外的检查井,然后再接到化粪池。施工比较粗心,把井底标高搞成和旁边的雨水检查井的井底标高一样了,变得现在实际井底标高比设计标高要高处40多cm。发现问题后,他和另外一个施工解释说,深了40多cm没事,反正以后可以清理的。

但是我总觉得不妥,因为这个检查井是位于小区道路中间的,这个井会不会积了40cm的粪便会变成“化粪井”呢?到时臭气晕天就不好了!

因为第一次做室外排水,很多都不懂,请各位指教指教!小弟感激不尽!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • amy108
    amy108 沙发
    学习学习啊:P
    2013-11-21 15:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • 琅琊
    琅琊 板凳
    做流槽吧 遇到情况 一定要按规范 否则最后悔出问题的
    2013-09-03 06:46:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求教一个世界性的难题 欢迎大家勇于发言

各位好 我有个问题请教 现在正在进行一个工程 老楼的厨卫下水改造 现在遇到难题 怎么样才能尽可能小的破坏尽短的工期把厨卫的排水管换掉 现在进行的是把每层的管换了穿楼板的不动 这样破坏小工期短 也不动防水 但是施工中发现穿楼板的老管有锈蚀断裂的 所以领导让停工 出新方案 现在商量的方案是厨卫整体全部拆除 剔除墙砖壁砖换掉所有老排水管 重做防水装修 可这样工期长造价高 住户有意见 还一个办法是局部剔除旧管换完新管后 穿楼板的管四周剔除打通个洞 做局部防水 但这样防水不是很好 局部的容易漏 没把握而且 工期长造价高 不可预见项目也不少 现在想问大家有好的方法没有?没有的话局部防水怎么样做不漏 有把握吗?谢谢 说明一下 这个楼是95年左右的 防水卷材 没有预埋管

回帖成功

经验值 +10