垂直单管系统到底怎么做?
垂直单管系统到底怎么做?
现在的垂直单管有顺流式,跨越式,还要加什么三通调节阀。到底该选顺流式还是跨越式呢?顺流式怎么加调节阀呢,是不是已经被淘汰了?跨越式和顺流式进出口温度的算法一样么,散热器选型时平均温度值相同么?两边带散热器和单侧带散热器计算方法有什么不同么?
发布于
2007-06-01 19:43:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
zyw624
我看的是《实用供热空调设计手册》,第四章,供暖系统形式,机械循环也是四层适合用双管,以上就不能用了。包括教科书上也是这么写的。不信你可以看看。
2007-06-19 13:57:19
来自 PC
评论
举报
wangw271
自然循环系统,垂直双管不宜超过4层,见《供暖通风设计手册(陆耀庆主编)》第十章【例 10-1】,机械循环系统应无此限制,但是立管负荷太小时,不易平衡
2007-06-19 09:32:19
来自 PC
评论
举报