土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于北京市节能设计标准的问题

关于北京市节能设计标准的问题

发布于:2007-06-01 18:39:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
北京市节能设计标准中规定传热系数为:窗3.0,外墙0.6,屋面0.55。
我用以上传热系数计算了一个六层宾馆,建筑面积五千多点,总负荷只有120KW,面积指标只有22,采用垂直单管系统,大部分铸铁660散热器只有3、4片/组,不敢出图了!
请问面积指标是不是小了,技术措施上是60-70,那里出了问题。
参考了一些图纸,别人的传热系数有的快到我的两倍了,散热器片数都是10多片,心虚的厉害,恳请大家帮忙

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hlfhd1220
    hlfhd1220 沙发
    这个问题我也遇到过.后来我问了一下审图的,说设计温度为95/70,供回水温度计算时小一点,80/55就可以.住宅建筑得考虑户间传热.
    2007-10-15 16:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • zyw624
    zyw624 板凳
    那就不用他看计算书了,看看我的指标22,是不是也会提出太小呢
    降低进回水温度是个办法,不过根本问题还是没有解决,我用节能规范上的系数算到底有没有错呢,怎么会和实际差这么多
    2007-06-07 14:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多