请问有规范规定多少KW可以用软起动吗?
请问有规范规定多少KW可以用软起动吗?
请问有规范规定多少KW可以用软起动吗?看贴子说民规大于18KW就可以啊.我还没有找到!
发布于
2007-06-01 17:51:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hyderfas
规范没规定多大功率需要采用软启动。电机的启动有直接启动、降压启动或软启动或变频启动,至于采取何种方式需要考虑几点:
1、变压器容量以及性质,如专用变压器、公用变压器,变压器容量的大小决定电动机的启动方式。
2、电机启动方式取决于负荷性质和控制形式,需要进行速度调节的如风机、水泵的负荷可能需要根据实际情况进行实时调整的,或用户注重节能效果的,不管你是否可以直接启动,也要安装变频控制启动。
3、电机容量超出变压器规定的直接启动规定,则必须采取降压启动或软启动,至于采取哪一种,就看用户的要求、控制要求和用户的经济实力了。一般来说,变压器容量比较小,电机容量相对较大,电机采用传统的降压启动冲击电流仍可能对同一变压器的其他负荷造成影响的话,建议采用软启动。
4、传统降压启动无论如何高级也不可能完全避免启动的冲击电流,如电机直接启动的电流可能是额定电流的6-10倍,采用降压启动后可能减少为3-5倍额定电流,始终会对电网的电压造成瞬间降低,只是降压启动能降低风险而已。而软启动是从零开始无级性上升,不会瞬间增大,对电网不存在冲击。