请问各位,五层框架,一层地下室,桩基础,300厚防水板,柱网为8000x8000,
1.计算桩数时,是否要算地下室地板的重量及活载。
2.计算桩数时,是否考虑水浮力。
3.做了防水板后,是否要加地基梁。

我的想法是计算桩数时不考虑地板的重量及活载,且不加基础梁,不知这样行不行。请教高手

全部回答(3 )

  • toeastone
    计算桩数时不考虑地板的重量及活载,但基础梁还是要加的,对板计算很清楚
    2009-08-21 06:18:21 来自 PC 评论 举报
  • wy736872729
    如果地下室要抗浮,防水板自重压不住水时,桩抗拔当然要计算一次抗拔桩根数。
    桩最大压力时,估计桩数当然要考虑所有荷载的不利组合。
    防水板是否加梁,取决于水的深度。看地质报告抗浮水位。
    如果板抗配筋超大,或者冲切抗剪不足,应考虑架梁。
    2007-09-10 19:05:10 来自 PC 评论 举报