地下室做了防水板,还要加基础梁吗?
请问各位,五层框架,一层地下室,桩基础,300厚防水板,柱网为8000x8000,
1.计算桩数时,是否要算地下室地板的重量及活载。
2.计算桩数时,是否考虑水浮力。
3.做了防水板后,是否要加地基梁。
我的想法是计算桩数时不考虑地板的重量及活载,且不加基础梁,不知这样行不行。请教高手
发布于
2007-06-01 15:31:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
toeastone
计算桩数时不考虑地板的重量及活载,但基础梁还是要加的,对板计算很清楚
2009-08-21 06:18:21
来自 PC
评论
举报
wy736872729
如果地下室要抗浮,防水板自重压不住水时,桩抗拔当然要计算一次抗拔桩根数。
桩最大压力时,估计桩数当然要考虑所有荷载的不利组合。
防水板是否加梁,取决于水的深度。看地质报告抗浮水位。
如果板抗配筋超大,或者冲切抗剪不足,应考虑架梁。
2007-09-10 19:05:10
来自 PC