急!!!消防两路水源问题??、(沈阳地区)

发布于:2007-06-01 15:23:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规规定:”室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,”
我想问一下,如果我是从一条路上引入的,而这条路是与别的路成环状的,这种情况下,消防水池还用考虑室外消防用水吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发

    你要是编规范的就好了。我会少做很多水池。哪天要是选专家的话,我就选你。
    2007-06-08 20:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • piaobodeyun-jzhy
    如果市政给水管网是环状系统,并能保证一路水不间断,是可以不考虑室外消防用水的
    2007-06-08 16:27:08