土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气工程师考试辅导-7变配电所

注册电气工程师考试辅导-7变配电所

发布于:2004-09-13 09:49:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
第七章考试大纲要求
7.变配电所所址选择及电气设备布置
7.1 熟悉变配电所所址选择的基本要求;
7.2 熟悉变配电所布置设计要求;
7.3 掌握各级电压配电装置布置设计;
7.4 了解特殊地区配电装置设计;
7.5 掌握各级电压配电装置带电距离的确定及校验方法。

考试辅导专用教材内容001
7 变配电所所址选择及电气设备布置
7.1 变配电所所址选择的基本要求
7.1.1 变配电所分类[65]
变配电所是各级电压的变电所和配电所的总称,不包括35kV以上变电所时,也可称配变电所。
(1)35kV变电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所。前者对于用电单位来说常称总降压变电所或总变电所,后者又称直降(35kV直接降至220/380V配电电压)变电所。
(2)10(6)kV配电所简称配电所,有些地方又称开闭所。用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所。
(3)10(6)kV变电所(简称变电所)抬高压倒电压为10(6)kV的变电所。在工业企业内又称车间变电所。
另外,还有在炼钢、电解、铁路等工业企业中有特殊用途的电炉变电所、整流变电所、自动闭塞变电所等。
7.1.2 10kV及以下变配电所所址选择[5]
(1)变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:
1)接近负荷中心。
2)进出线方便。
3)接近电源侧。
4)设备运输方便。
5)不应设在有剧烈振动或高温的场所。
6)不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。
7)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。
8)不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方。当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。
9)不应设在地势低洼和可能积水的场所。
(2)装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。
(3)多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。
(4)高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。
(5)露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:
1)有腐蚀性气体的场所。
2)挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁。
3)附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场。
4)容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。
(6)不应妨碍工厂或车间的发展,根据需要考虑扩建的可能。
7.1.3 35~110kV变电所所址选择[66]
(1)变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:
1)靠近负荷中心。
2)节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地。
3)与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出。
4)交通运输方便。
5)周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处。
6)具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如:避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意。
7)所址标高直在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位。
8)应考虑职工生活上的方便及水源条件。
9)应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
(2)留有扩建余地。
7.2 变配电所布置设计要求
7.2.1 10kV及以下变配电所布置设计要来
7.2.1.l 变配电所型式[5]
变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:
(1)负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所。
(2)负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组合式成套变电站。
(3)高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站。
(4)负荷小而面分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站。
(5)环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
7.2.1.2 变配电所布置要求[5,65]
(1)不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • lmf651
    lmf651 沙发
    楼主辛苦了!
    2013-03-29 08:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • caotingting1225
    要是能整理成文档看跟好,这样看诊的很累的
    2009-06-22 14:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 924 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册电气工程师考试及基础考试报考条件

注册电气工程师考试报考条件凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册电气工程师执业资格考试。 具备以下条件之一者,可申请参加基础考试:  (一)取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。  (二)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。  (三)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1

回帖成功

经验值 +10