4-20ma标准是不是改了
4-20ma标准是不是改了
调节器输出为4-20ma 变频器电流输入为0-20ma 调节器输出4ma时 变频器频率不为o 找技术员来调了下什么增益 就可以了 他说是4-20ma和变频器的0-20ma不匹配 是这样吗各位朋友请指教
发布于
2012-10-17 16:20:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wboy8759
可以按比例量化匹配,即修改变频器的控制参数。