化工厂配电防爆操作柱的一些疑惑!!

发布于:2012-10-17 15:59:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在做化工厂的配电,防爆操作柱的选型,有两个按钮两个指示灯,也有2个按钮2个指示灯加一个转换开关的!
现在问题是,什么时候需要加转换开关呢?还有多少千瓦以上需要加电流表?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    两地控制的按钮,不需要切换开关!

    有自动/手动两种控制的,需要切换开关。

    回地板:如果指示灯有毛病怎么办?阳光很强的地方,看不出指示灯是否亮又怎么办?
    37KW及以上功率的电机,需要在现场装电流表,启动时看电流表不行吗?
    2012-10-18 09:35:18

    回复 举报
    赞同1
  • 我是地瓜
    我是地瓜 板凳
    SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范.
    8.3.7条对选择开关的选择有要求;

    8.3.10 37kW及以上电动机或在运行中需要监视电流的电动机,现场宜装设电流表
    2012-10-17 22:35:17

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给台75kW电动机配电出现的问题

现在给一台75kW电动机配电,规范上说功率大于37kW的电动机操作柱上宜装电流表显示。请问大家平时是怎么做的?一定要装电流表吗?如果装电流表的话,电流表的控制线与操作柱上的基它器件的控制线是选用同一根多芯控制电缆呢还是单独选一个控制电缆?这有没有规范可查呀?恳请各位高人指点!