土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 配水井设计问题?

配水井设计问题?

发布于:2007-06-01 14:14:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
混凝时间才12分钟左右!净水厂的配水井水力停留时间要10分钟吗?为什么要这么长时间呢?有什么作用啊?
如果我采用的是管式静态混合器,请问一下,我的混凝剂是在配水井里投加还是在混合器的接口投加(应该有接口的吧)?我的配水井水力停留时间按多少计算呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kazhang
    kazhang 沙发
    还是没说清楚 规范也不清楚
    2009-01-02 10:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、在给、排水工程设计中,配水井设计水力停留时间一般按3~5min计算。

    2、混凝剂投加位置一般在管式静态混合器的前端。
    2007-11-07 14:28:07

    回复 举报
    赞同0