在应用2002新规范版SATWE软件计算钢筋混凝土结构的工程实践中,就本人几点认识,提出来和大家讨论(SATWE软件版本为2002年12月)。
1,剪力墙配筋
SATWE根据新规范计算剪力墙配筋,增加了边缘构件计算,因此在其传统的平面配筋简图中表示的剪力墙墙柱(暗柱、端柱和翼墙)配筋不再作为配筋设计的直接依据,仅作为参考保留,设计墙柱配筋时应根据边缘构件配筋简图或剪力墙边缘构件输出文件Satbmb.out进行设计。但是SATWE目前还未将平面配筋简图和边缘构件配筋简图的内容结合在同一图形内统一表达,所以对墙体水平配筋值和超限信息依旧在平面配筋简图中表示,边缘构件配筋简图中仅表示墙柱设计配筋值及截面尺寸。因为平面配筋简图早为大家所熟知,而且比目前的边缘构件配筋简图和文本文件都来得直观,所以希望SATWE软件在这方面进行改进,以方便设计者使用。
在目前的平面配筋简图中表示的墙柱配筋值指的是计算值而非设计值,未考虑最小配筋率等构造要求,当某段墙肢墙柱配筋值显示为0时,则表示该墙柱为构造配筋。需要注意的是,在边缘构件配筋简图中,虽然软件自动计算了墙柱的截面尺寸,但是出于某些原因该尺寸可能并不一定符合实际情况,需要设计者在设计时予以调整。另外,对顶部有小塔楼的结构,SATWE在计算底部加强部位范围时,对墙肢总高度的取值,是按首层楼面至小塔楼屋面的总高度计算的而不是按各墙肢自身总高度分别计算的,程序自动将底部加强部位向上延伸一层计算约束边缘构件。
2,地下室结构
当墙体为挡土墙时,软件目前并未在平面配筋简图中给出墙体在平面外受力的配筋,所以若想得到这类墙体的配筋数据,应在文本文件中查询与该层对应的配筋文件。但是由于实际工程中情况千变万化,而软件又有一定的适用范围,所以对地下室挡土墙的计算还是以手算为好,当采用软件计算结果时,应注意人工复核。
另外,对于有窗井的地下室结构,可以在PMCAD中建模,窗井顶部设置为全房间洞,SATWE软件可以计算窗井隔墙对竖向构件的侧向作用。对计算结果,亦应注意人工复核。
3,带地下室结构嵌固层的选取
《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.3.7条规定,当地下室顶板作为上部结构的嵌固层时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,而规范中设计内力调整系数所对应的底层即指嵌固层楼板。因此,正确选取嵌固层就成为结构整体计算是否正确的关键。但是目前软件尚无法自动判断嵌固层位置,而且工程实践中情况千差万别,要求软件做到自动判断亦十分困难,仍然需要设计者进行人工干预,软件为此提供了必要的条件。
首先可以按实际地下室层数进行第一次计算,查文本文件中的“结构设计总信息”,软件自动计算了楼层上下侧向刚度,这是结构自身的固有性质,不会因地下室层数的变化而改变,据此可以判断嵌固层的位置(当然,对一般工程来说,也可以根据规范提供的公式手算楼层侧向刚度比)。然后根据嵌固层位置调整计算参数中的“地下室层数”进行第二次计算,SATWE将设计内力调整系数作用在地下室顶板上。
但是对实际工程,地下室结构一般都有侧向土体约束,对带有多层地下室的结构,当地下室顶板不能作为嵌固层时,单纯将地下结构加入到主体结构中进行计算,即认为嵌固层位置在地下二层楼板处或更低,则可能造成结构的内力与位移计算结果不符合实际情况,甚至导致薄弱层位置变化等等。因此在设计时,应将两种计算结果进行比较,取最不利结果作为设计依据。
应注意,SATWE允许利用“地下室信息”里的 “回填土对地下室约束刚度比” 参数来控制地下室结构的水平位移,但是这一参数并不影响设计内力调整系数作用位置。另外,《建筑抗震设计规范》中关于“位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”的规定,目前软件还没有考虑。
4,结构扭转周期计算
计算扭转时应按刚性板假定进行,而不应设置弹性板,否则计算出来的结构扭转周期和结构位移是不真实的。因此,当结构计算中需要指定某些板块为弹性板时,应先按无弹性板模型考查结构扭转是否合格,配筋设计时取两种模型计算的最不利结果作为设计依据。值得注意的是,不论是采用刚性板假定还是弹性板假定的计算,均要求每个方向结构的有效质量系数不小于90%。
5,错层结构的输入
SATWE软件可以进行错层结构的计算,方法是在PMCAD建模时按实际情况输入错层平面,即对应每个错层平面应建立两个标准层,并将没有楼板的部分设置为全房间洞,SATWE软件会自动搜索判断错层并计算结构内力。在用PMCAD建模时,“输入次梁楼板”菜单里的两个参数“楼板错层”和“梁错层”,常引起设计者的误会,以为这两个参数就是用来计算错层的,其实这两个参数只影响画图,而不能用来计算错层。建议PMCAD在这里做一个提示,以免设计者因误会而造成错误。
工程中有时会遇到剪力墙上因错层而造成门窗洞口被分为上下两部分的情况,此时应在洞口两
  • 浅谈Satwe应用中的几点体会
    pkpm系列工程设计软件在我国建筑工程设计中应用非常广泛,其中satwe是结构整体计算中应用最多的模块。下面就软件应用过程中经常遇到的一些问题谈谈自己粗浅的体会,希望对结构设计人员,特别是刚刚参加工作
  • 随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须 对结构
  • satwe参数的理解与应用
    目前,在建筑工程(民用建筑和工业建筑)中,按 结构材料分类,广泛应用的结构体系有钢筋混凝土结构、 砌体结构、钢结构和钢与混凝土的混合结构四大类。结 构材料信息参数可根据具体工程的结构材料类型,在
  • SATWE计算参数的应用
    我们在使用PKPM软件进行结构设计的过程中,SATWE计算参数的调整对计算结果的影响是决定性的,因此SATWE计算参数的正确 应用在结构设计中就显得尤为重要。
  • satwe软件常见问题及解答.docx
    satwe软件常见问题及解答.docx,望广大同行共同进步,共同发展。
  • PKPM软件应用之SATWE参数应用
    本资料为PKPM软件应用之SATWE参数应用,内容包括: 1、SATWE总信息 2、设计信息 3、配筋信息 4、地震信息 5、荷载组合 6、调整信息 7、地下室信息 8、活载信息 9、风荷载信息
  • 合理应用软件SATWE结构计算
    合理应用软件SATWE进行结构计算 现在的结构设计工作绝大多数都采用计算机进行辅助计算,目前建研院开发的工程软件PKKM系列得到广泛的应用。本文就如何合理的应用satwe进行结构设计,合理选取设计参数
  • 合理应用软件SATWE进行结构计算
    现在的结构设计工作绝大多数都采用计算机进行辅助计算,目前建研院开发的工程软件PKKM系列得到广泛的应用。本文就如何合理的应用satwe进行结构设计,合理选取设计参数等谈一些看法
  • SATWE软件如何计算刚度比
  • SATWE软件各种参数的合理选取
    SATWE软件各种参数的合理选取,Satwe软件各种参数的合理选取;一、总信息;1、水平力与整体坐标夹角何意?如何选取?;该参数为地震力、风荷载作用方向与整体坐标的夹角;2、如何填写裙房层数,裙房层数
  • 关于旋喷桩应用中的几点思考
    摘要:本文根据旋喷桩(单管法)在实际应用中,产生的问题,比如:每米水泥用量问题、施工记录问题、浆液搅拌问题等,提出几点思考,希望对旋喷桩施工质量有所提高。
  • 多高层结构分析软件SATWE及TAT应用探讨
    根据钢筋混凝土多高层结构设计的经验,依据规范,对多高层结构分析软件 SATWE和 TAT的应用中如何选择合适的计算模型、地震作用计算方法的选取、计算参数的合理输入及如何调整电算结果等有关问题的处理提出
  • PKPM软件应用中的问题解析.
    PKPM软件在应用中的问题解析
  • PKPM软件在应用中的问题解析
  • 《PKPM软件应用中的问题解析》
    讲述pkpm的一些具体操作。
  • 论自动算量软件应用及其存在的问题
    探讨利用软件实现工程造价计算中工程量的自动计算及目前此类软件应用中存在的问题及其原因分析,提出解决存在问题的几点思考。
  • PKPM软件应用中的问题解析
    PKPM软件在应用中的问题解析.doc
  • SATWE软件计算结果分析
    新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层
  • 关于satwe软件计算结果分析
    satwe软件计算结果分析。包括:位移比、层间位移比控制,文件WZQ.OUT:结构振动特性,周期比控制,文件WZQ.OUT :判断主振型,层刚度比控制,层间受剪承载力之比控制,刚重比控制,剪重比控制9

阅读下一篇

结构软件数据读取问题

大家好 我是一个刚刚从事结构设计的一名新手请问大家在结构设计中 pkpm软件作出的结构内力很多 我们在看他的计算结果时 应该如何选择哪些内力作为我们考虑结构设计参考那 这个问题缠绕我很长时间 希望大家能够给我点建议 谢谢

回帖成功

经验值 +10