土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 关于气体灭火系统中的两个公式对比

关于气体灭火系统中的两个公式对比

发布于:2012-10-17 13:56:17 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
气体灭火系统防护区灭火设计用量或惰化设计用量W的计算公式:
对于七氟丙烷灭火系统来说,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);
对于IG541混合气体灭火系统来说,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。
式中的 K──海拔高度修正系数.
V──防护区净容积(m3)
S──灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg)
C1──灭火设计浓度或惰化设计浓度(%)
公式中的参数应对照规范取用,注意两个式子的区别!