计算功率密度时电子镇流器功率是否计算在内?
计算功率密度时电子镇流器功率是否计算在内?
节能型荧光灯计算功率密度时电子镇流器功率是否计算在内? 比如说中餐厅要求功率密度为13W/M2 用36瓦荧光灯照明
计算布完灯计算实际功率密度时是否要加上电子镇流器功率?另外计算回路电流时是否加电子镇流器功率啊?俺可不想违反强条啊 各位大侠帮帮俺
发布于
2007-06-01 09:38:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
economize
当然要包括!!!
很多标准中都有说明!
2007-06-19 12:45:19
来自 PC
评论
举报
jk_duan888
当然计算在内。
《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 条文说明7.1.1中说得很清除“需要注意的是,安装功率应将镇流器的功率包括在内”。