  • linx8849
    使用热缩套管的主要疑问是:
    1:温升
    2:母排和元件联接处不易检查。如果是元件也包起来,问题就可能更多。
    3:多数的情况是空气绝缘的距离已能满足要求,加热缩只是多一层可靠性,不是为了减少绝缘距离。
    2007-06-15 07:56:15 来自 PC 评论 举报
  • ducksir_


    顶起

    还有 耐老化性能如何 如果绝缘距离降低, 多年以后老化了怎么办了?
    2007-06-14 22:04:14 来自 PC 评论 举报