土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 连接两单桩承台地梁漏做怎么处理

连接两单桩承台地梁漏做怎么处理

发布于:2012-10-17 10:30:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
单桩承台,600的桩,偏位20公分左右,请问怎么处理?是承台加大尺寸还是加3配筋?
施工时发现有一条连接两个单桩承台的地梁漏做,请问怎么处理??

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • billy678
    billy678 沙发
    便宜超过15公分基本是需要加大承台了 、让设计出图吧 、需要更改配筋。
    地梁漏做一样找设计出加固方案吧
    2012-10-25 12:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • 何其
    何其 板凳
    加钢筋,而且比原有钢筋大
    2012-10-23 22:44:23

    回复 举报
    赞同0