土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两120mm2(新旧铜线)并线使用?

两120mm2(新旧铜线)并线使用?

发布于:2007-05-31 20:47:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老板要搬新厂扩大生产,为节约开支,要求
1、将旧厂120mm2配电总线加并120mm2新线,当240mm2放到新厂使用;配用400A总开关,布线距离约70米左右。
2、支路25mm2线配100A开关二路,16mm2线配60A开关七路,4mm2线配40A开关两路、32A开关三路,2.5mm2线配20A二路、15A开关三路;这样可行吗?合规范吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dennonggai
    dennonggai 沙发
    今天从隔壁厂主变拉过来的主线是120mm2相线、70mm2零线。从老板娘口中得知动力总负荷为306KW,未计照明等单相用电。这铜线够过流吗?该配多大的线与总开关。
    2007-06-07 01:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • shouhu11
    shouhu11 板凳
    我估计还是有问题的,旧线因长期的使用,绝缘度和电阻改变比较大,所以和新线放在一点,导电性能不一样,会出现问题的
    2007-06-05 17:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

奇瑞车架涂装装线机械化招标

近期我公司将准备上一条车架涂装线,在前处理电泳时需要自行行车输运,行车质量可靠,达到行车行业的各方面的认证和要求,行车用PLC控制,在生产过程中,不需要人为进行操作,能自动循环完成前处理电泳所有工位,车架为3吨左右,具体设备工艺动作等要求待定,有感兴趣的公司,请将贵公司的详细资料寄于我公司(芜湖奇瑞规划设计院设备规划部张静收),资料越详细越好,我们研究参考后将作为我们发标的重要依据.电话:0553-5922192