土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电桥架需要接地吗?
如题,有没有什么强制性的规范?哪位大侠知道的告知一下,先谢了。

全部回答(7 )

  • jwdtb
    12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引人或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

    1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

    2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 ;

    3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    13.1.1 金属电缆支架,电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

    14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
    2008-10-14 04:25:14 来自 PC 评论 举报
  • wx_911
    2008-05-30 14:55:30 来自 PC 评论 举报