土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教冰水机排气压力高问题

请教冰水机排气压力高问题

发布于:2007-05-31 17:33:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
现有1问题请教大家,望大家不吝赐教,谢先!

问题如下:现有1空调主机近日高压排气压力过高,满负荷运行时已超过18Kg,低压正常!进出水温差4-5度,检查后怀疑冷凝器结垢,遂请专业厂家清洗冷凝器,刚清洗毕半月内冰机满负荷运行时排气压力不超过15Kg。但是半月后高压又上去了,怀疑是没清干净。于是安排该厂商又清洗了一次,但半月左右的时间又出现了同样的问题。设备厂商也检查了机组设备,均正常。

至此,我们开始怀疑设备安装方的问题。查机组手册,要求冷却水配管为Φ140,而实际配管为Φ100。我们怀疑是由于管径选小后,使的流速太快,以至不能对冷凝器(管壳式)的热量进行充分交换。故在短时间内加速了铜管的结垢?系统新建是在去年10月,由于不是夏季,环境温度并不高,所以问题不是很明显。目前冰机运行在夏季工况下,环境温度本身就较高,所以问题就凸显出来了!

另外,水泵的选择可能也有问题,不到10M的管路,泵入泵出水口的高差也最多不超过3M,但却选了20M扬程的水泵,其它参数:流量100M3/H,转速2900...我觉得扬程选大后又使得流速更是加快?按理说我实际的扬程低,流量应该更大,电机(功率11KW)的负荷会更高,但是实际测出来却又远未达到额定功率。

另外一种可能是冷凝器端盖处的密封圈坏了吧。我们正在联系厂商来拆盖检查...


对于以上问题描述,请大家给点意见。同时也希望在交流中向大家学到更多东西...谢谢!
  • nitsu
    nitsu 沙发
    可在进行系统清理后,测量进出水温差,来判断流量是否匹配!
    即使水流速过快,但结垢也不会这么快!
    不知楼主是否有测量冷却塔进水温度?如果冷却塔散热能力不够,进水温度高的话,是很容易出现高压故障的!
    2007-06-18 15:44:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个小问题

冷库设计规范gb50072-2001中8.2.1中提到冷却间设置地漏,问题是该地漏有无存水弯,如果有如何防冻。

回帖成功

经验值 +10