土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请看广州番禺区防雷所要求的整改意见

请看广州番禺区防雷所要求的整改意见

发布于:2007-05-31 17:30:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1,所有屋面阳角位置做避雷针.
2,天面木制花架处于避雷针保护范围内
3,低层住宅天面(PVC)排气管应加针保护
4,接地电阻测试端子应距室外低坪1.5~1.8米安装
4,每户电源配电箱处应安装过电压保护器,选用的SPD产品应具有"防雷产品备案登记证"

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wujiasheng1968
    也是这个工程,住宅小区会所,建筑面积4060,高13.2,防雷所非要求按二类防雷建筑物设计.

    防雷所认为PVC排气管属于天面非金属物.



    2007-06-06 11:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • e-summerrain
    e-summerrain 板凳
    个人觉得就是:“每户电源配电箱处应安装过电压保护器,选用的SPD产品应具有"防雷产品备案登记证”太过份了。。
    如果是做天面的泛光照明的配电箱。。加这条还是可以的!!!呵呵!!!
    2007-06-05 17:50:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:在11层住宅的幼儿园是否需做自动报警

紧急求助:附设在一11层住宅内的幼儿园是否需要做火灾自动报警系统?

回帖成功

经验值 +10