土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急:谁能分享一下做2路进水的消防图纸吗?
2路进水与室外管网相连,那不是要做2个倒流防止器吗?这是怎么回事呢?

全部回答(4 )

  • lineng3495
    恩,明白了,真心的谢谢~~!
    2007-06-02 01:33:02 来自 PC 评论 举报
  • gpechj02
    1、如果室外消防管网与生活管网分开设置的情况,可以不设倒流防止器。
    2、如果室外消防管网与生活管网合用,室内消防管网的起端要设倒流防止器,“...室外消防流量大于15L/S时...”的建筑物,要两条进水管与室外管网相连,两条进水管都要加倒流防止器。

    这有什么不明白的。
    2007-06-01 23:23:01 来自 PC 评论 举报