关于关于底层柱子计算长度 一般取1.0h 其中这个h的取法想咨询一下高手们。 对于框架结构 条件1.独立基础埋深很大的情况下怎么取?
2.正负0设置了底框梁 但是没有板的情况怎么取?
3,没有底框梁 但是设置了刚性地坪怎么取?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chinazlooo
    chinazlooo 沙发
    楼主你问题问得不科学,规范里已经很清楚了这个H怎么取,无论底层是否设置地梁层H都为底层柱从基础顶面到一层楼盖顶面的高度。
    另外楼上的各位似乎有一个概念没弄清楚,这里的柱子计算长度和计算简图里的计算高度不是一个概念,计算长度只影响最后的配筋计算,而简图的计算高度则影响内力计算,计算简图中的底层计算高度规范没有给出任何解释。
    2013-06-13 11:25:13

    回复 举报
    赞同1
  • pipilunana
    pipilunana 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!!
    2015-08-30 16:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下桩基础设计时是否考虑地震作用

小弟做的个项目,是个多层,但是是高烈度区,8度0.3g,抗震规范上多层的桩基好像是不用考虑地震作用的,但是桩基规范上又有个附加项,要在抗震有利地段才不考虑地震作用,到底考不考虑地震作用呢,因为考虑地震作用的话就出现拉力了....