中山嘉明电力有限公司3×390MW联合循环热电冷联产工程发电机-变压器组、高压备用变中山嘉明电力有限公司3×390MW联合循环热电冷联产工程发电机-变压器组、高压备用变压器和220kV升压站故障录波装置采购1. 受中山嘉明电力有限公司(以下简称“招标人”)委托,邀请中华人民共和国境内具有相关资质的企业法人(以下简称“投标人”)就上述项目提交密封的竞争性投标。2. 项目概况:中山嘉明电力有限公司三期项目是在公司横门电厂现有一期2×125MW汽轮发电机组和二期2×390MW
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句国外的吧,需要这么多电压等级吗(有13.8KV、600V、480V、400V)?
其他的说不上,只说“低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?”
低压配电盘P42-LS-8206是P42-LG-8401、8402二台1600K ... [/quote
水准!这就是水准!!
回复 举报
取消P42-LS-8206母线后,三合二的逻辑没法做到了。
说明,二台发电机发电上网时,P42-LS-8202E的电源必须由变压器P42-LT-8205供!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-17 16:51 编辑 ]
回复 举报