土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于配电变压器问题

【请教】关于配电变压器问题

发布于:2012-10-16 22:06:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于附件中的电线图有几个问题想请教版主:
1. 变压器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的绕组是Dyn11,变压器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的绕组是Dd0,为什么要这样配置变压器?这么做的好处是什么?

2. 变频器为什么要同时通过两个配电盘ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供电?

3. 低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 沙发
    原帖由 lingxuct 于 2012-10-17 09:46 发表
    国外的吧,需要这么多电压等级吗(有13.8KV、600V、480V、400V)?

    其他的说不上,只说“低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?”

    低压配电盘P42-LS-8206是P42-LG-8401、8402二台1600K ... [/quote

    水准!这就是水准!!
    2012-10-19 09:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    还要注意:P42-LS-8206母线上的三个开关的逻辑关系,是2 OUT OF 3 !

    取消P42-LS-8206母线后,三合二的逻辑没法做到了。

    说明,二台发电机发电上网时,P42-LS-8202E的电源必须由变压器P42-LT-8205供!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-17 16:51 编辑 ]
    2012-10-17 16:48:17

    回复 举报
    赞同0