多高层消火栓的栓口压力确定对于高层建筑,高规有两条限制,最小流量5L/S,充实水柱以100米以下为例,以不小于10米水柱为准,水枪参数取常规参数:25米65麻布水带,19mm枪口。 当流量达到5L/S时,充实水柱达到11.6米;当充实水柱区10米时,流量只有4.65L/S,所以取11.6米,栓口压力算出来是18.9米。 但是对于多层建筑,以大于等于8层的住宅为例,充实水柱7米,最小流量取(室内消防用水量5)/(同时使用水枪数2),为2.55L/S。当充实水柱区7米时,流量只有3.8/S,所以取7米,栓口压力算出来是9.6米。