    27、同一层消防给水立管开2个三通,设2个消火栓可以吗?见下图。
    答:当二个消火栓不属于同一个防火分区时,可以。当二个消火栓属于同一个防火分区时,不可以。上图左侧可以,右侧不可以。
    不在同一防火隔间、不同时使用的可以合立管 比如相邻商铺