新建工厂新上2台1600kva变压器,1台560kva变压器,1台335kva变压器,3*250+450+400+2*200kw共七台高压电机,设计部门要求使用240钢芯铝绞线和300铜芯电缆,不知是否合理!!!
请问这些高压电机需要哪些必须的保护,省钱!
菜鸟请教!!不胜感谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mfkduemc
    mfkduemc 沙发
    1、电缆大小除满足载流量外,还要满足热稳定要求,按你所说,设计选用300平的铜芯电缆,热稳定一般都可以过得了,当然,还得以实际计算结果为准;
    2、设计院给你们设计的电机、变压器等的保护一般来说设计规范上要求的都考虑上了的,一般的微机保护装置也都具备这些保护功能,想要从这个上面来省钱,只能从保护的档次上来考虑,价格相对便宜;不过,10kV国产的保护也就几千到一万不等,你的中压柜数量也不是太多,看样子省不了多少钱。
    3、你们电气系统占工程总投资比例并不是太大吧?工厂电气系统、设备安全运行才是硬道理,你帮老板省了钱,只是一次性的,如果选用的产品质量差了,万一因设备质量原因造成事故,造成的损失可能比你这次省下来的多得多。
    2012-11-10 21:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    热稳定校验也不用这么大的电缆。
    2012-11-10 12:30:10

    回复 举报
    赞同0