土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问所有建筑室内消防竖管直径不小于DN100吗
GB50016-2006第8.4.2条第3款:室内消防竖管直径不小于DN100。
不知各位同行是怎么理解的?请问是指所有建筑室内消防竖管直径不小于DN100吗

全部回答(2 )

  • linyinong
    错!
    再仔细看规范!
    2007-05-31 16:11:31 来自 PC 评论 举报
  • wuzaiyi
    条文说明中指出"2 多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。

    3 高层厂房、高层仓库室内消防竖管的直径应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定,消防竖管上的流量分配可参考表26选择。当计算出来的竖管直径小于1OOmm时,应采用1OOmm。"
    2007-05-31 15:50:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10