土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何选择冷水机组
请教,如果进水温度为28℃,出水温度要求12℃,每小时制冷水要求出水量为40—50方,如何选择冷水机组最经济。

全部回答(1 )

  • dlwangjun
    冷水流量按照50m3/h计算,需要总冷量为930kW.
    可以选用一台机组,也可以选用两台465kW的机组,这要比选用一台930kW的机组贵些但是有备用效果。
    2007-05-31 14:19:31 来自 PC 评论 举报