土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于有效质量系数无法满足90%

关于有效质量系数无法满足90%

发布于:2012-10-16 14:47:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
周期和有效质量系数是在satwe里同一个文本输出的,如果周期是考虑强制刚性楼板假定 ,那么与有效质量系数对应的阵型数最多只能是3*层,如果质量系数此时还达不到90%(存在不可避免的局部震动的情况,如顶层比较大的大开洞装饰架),就不能再继续增加阵型数了?这种情况怎么处理?请各位大神拍砖

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hjt330
    hjt330 沙发
    振型数可以再增加,可以超过3*层的
    2012-10-25 14:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • ytxs
    ytxs 板凳
    方便的话,把模型发上来,大家帮你分析一下
    2012-10-21 21:58:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内隔墙能否直接伸至楼板底

在7度抗震地区,多层钢筋混凝土纯框架结构的内隔墙(砖墙)能否不与梁连接,直接伸至上层楼板底?构造要求是什么?

回帖成功

经验值 +10