周期和有效质量系数是在satwe里同一个文本输出的,如果周期是考虑强制刚性楼板假定 ,那么与有效质量系数对应的阵型数最多只能是3*层,如果质量系数此时还达不到90%(存在不可避免的局部震动的情况,如顶层比较大的大开洞装饰架),就不能再继续增加阵型数了?这种情况怎么处理?请各位大神拍砖

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hjt330
    hjt330 沙发
    振型数可以再增加,可以超过3*层的
    2012-10-25 14:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • ytxs
    ytxs 板凳
    方便的话,把模型发上来,大家帮你分析一下
    2012-10-21 21:58:21