小区热网改造准备分步实施,原一段DN200主管接一个横管200的,但是横管200的在规划时是350的管子,想先把这段改造了,200的管够接350的管会不会有什么影响?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lshuwei
    lshuwei 沙发
    改造初期可以这么做,改造这个东西,主要先看负荷是多大,根据负荷计算管径,如果现阶段负荷还没有全上的话,暂时是可以用的,但要注意循环水泵的参数是否够用.
    2007-06-05 16:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • gaoqiang2503
    gaoqiang2503 板凳
    按道理是不好的!
    但是一定要做的话只能是先从200的管抽出150的分支再变径为350!不然直埋管道不好施工!
    我就不不明白200的主管你们也敢带两个350的?那能热吗?
    建议把主管改为400的!然后再抽两个350的是比较合理的!
    2007-06-04 20:47:04