我厂是一个经济开发区的污水处理厂,主要处理印染废水,废水来源是经过各厂家预处理排放的废水。
设计流量20000吨/天,出水要达到二级排放标准。
实际进水量5000吨/天(开发区未发展起来),纯印染废水,COD300——500,BOD 30——80。
工艺流程曝气初沉池——水解酸化池——深层曝气氧化沟——二沉池——接触消毒池。
调试了近三个月,出水COD150——250,BOD 20。
在进水投加鸡粪,大粪都没有什么效果,氧化沟中SV30在18%左右,上清液浑浊。
水解酸化池出水的可生化性提高20%左右。
请各位高手指点一下!
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 沙发
    1、你的生化没调好;从SV就能看出来;继续调;
    2、建议后面加絮凝沉淀,大水量印染废水后面加絮凝的好,小水量前面加絮凝好一点;
    2010-03-22 11:39:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 737 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电必读

中国建筑科学研究院 科技干部培训中心关 于 举 办《变配电站微机保护与智能建筑电气设计》 以及《低压供配电系统与防雷电气设计》培 训 班 的 通 知2007建科培训字第09号时 间:2007年6月15日—6月21日 大 连 目前建筑电气设计中智能化高新技术产品应用越来越广泛,电气设计及现场工程技术人员需要更深的理论和技术指导,相关产品的开发商与生产厂家也需要对建筑电气设计及应用技术有更深入的了解,结合2006年《注册电气工程师》考试大纲的要求,中国建筑科学研究院科技干部培训中心特举办《变配电站微机保护与智能建筑电气设计》以及《低压供配电系统与防雷电气设计》培训班,聘请有理论有实践经验的资深专家任教,并提供有关设计参考资料及二次接线CAD图集光盘。使之学以致用,使你在当今的市场竞争中,崭露头角。即便是工作年限不长,工作经验尚不足,学习完后,比起你身边没有参加学习的同事,工作能力大大提高,受益匪浅,更上一层楼。同时力邀国内著名电气工程设计软件开发商《浩辰公司》参加此次培训班,共同研讨电气设计软件系统新概念。希望通过学习使广大电气工作者,在业务上进一步得到提高。现将相关事宜通知如下: