地下车库消防补风需要考虑漏风量吗?

发布于:2012-10-16 13:53:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
例如一个上海的地下车库,某防烟分区算下来计算排烟量为35000,考虑10~20%漏风量,排烟机风量为42000;
然后需做消防机械补风,补风量按排烟量50%选取,那么补风机风量要考虑漏风量么?是17500还是21000呢? 想知道大家一般情况下是怎么考虑的。
还有就是风速是按哪个风量计算的?是计算烟量35000还是风机烟量42000呢?
望指点~


[ 本帖最后由 ydz00ydz 于 2012-10-17 13:19 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • oseven1986
    oseven1986 沙发
    6.5.1 通风机应根据管路特性曲线和风机性能曲线进行选择,并应符合下列规定:
    1、通风机风量应附加风管和设备的漏风量。送、排风系统可附加5%~10%,排烟兼排风系统宜附加10%~20%;
    条文解释:风管漏风量的大小取决于很多因素,如风管材料、加工及安装质量、阀门的设置情况和管内的正负压大小等。风管的漏风量(包括负压段渗入的风量和正压段泄露的风量),是上述诸因素综合作用的结果。由于具体条件不同,很难把漏风量标准制定的十分细致、确切。为了便于计算。条文中根据我国常用的金属和非金属材料风管的实际加工水平及运行条件,规定一般送排风系统附加5%~10%,排烟系统附加10%~20%。需要指出,这样的附加百分率适用于最长正压管段总长度不大于50m的送风系统和最长负压管段总长度不大于50m的排风系统。对于比这更大的系统,其漏风百分率可适当增加。 有的全面排风系统直接布置在使用房间内,则不必考虑漏风的影响。——《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
    个人感觉地下车库的防排烟系统因为地下车库不吊顶可以不考虑漏风的影响!请大家讨论……
    2013-01-07 17:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳

    我一般是按排烟量的一半考虑。风速按35000考虑。
    2012-10-22 15:02:22

    回复 举报
    赞同0