正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
该建筑为18层,地下只有一层,地上18层前室和楼梯间都有窗户不用加压送风,只算地下一层,我问别人说是楼梯间风量大概按12000前室按6000算,对吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句1、通风机风量应附加风管和设备的漏风量。送、排风系统可附加5%~10%,排烟兼排风系统宜附加10%~20%;
条文解释:风管漏风量的大小取决于很多因素,如风管材料、加工及安装质量、阀门的设置情况和管内的正负压大小等。风管的漏风量(包括负压段渗入的风量和正压段泄露的风量),是上述诸因素综合作用的结果。由于具体条件不同,很难把漏风量标准制定的十分细致、确切。为了便于计算。条文中根据我国常用的金属和非金属材料风管的实际加工水平及运行条件,规定一般送排风系统附加5%~10%,排烟系统附加10%~20%。需要指出,这样的附加百分率适用于最长正压管段总长度不大于50m的送风系统和最长负压管段总长度不大于50m的排风系统。对于比这更大的系统,其漏风百分率可适当增加。 有的全面排风系统直接布置在使用房间内,则不必考虑漏风的影响。——《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
个人感觉地下车库的防排烟系统因为地下车库不吊顶可以不考虑漏风的影响!请大家讨论……
回复 举报
我一般是按排烟量的一半考虑。风速按35000考虑。
回复 举报