土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:本人急求一压缩机型号和其参数
蒸发温度:-20摄氏度,冷凝温度60摄氏度,制热量160KW左右,希望知道输气量和电机功率等参数!望各位大哥大姐能帮下忙!谢谢啦!

全部回答(2 )

  • zhouzhengqiang2
    不好意思,忘了写制冷剂类型,确实是R22!老师骗了我,上次说冷凝温度60度以上的,现在说最多50度!原来说按南京冬天供暖工况来算的,现在又要按冬季标准工况来算。但是还是要谢谢你啦
    2007-06-03 09:50:03 来自 PC 评论 举报
  • ktjz
    你也不说明制冷剂种类,怎么帮你啊?
    看来是要做-15℃环境温度下低温空气源热泵,若用R22,估计得80~90P,但这么大的压比对压缩机是个很大的考验,普通的单级压缩肯定不行,排气温度肯定超高,现在很多厂家用带经济器的低温空气源热泵,你可以参考一下。
    2007-06-02 17:59:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10