土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教冷却塔问题

请教冷却塔问题

发布于:2007-05-30 22:51:30 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我想问个问题,我做了个工程.在太阳高照的34度,冷却塔开2个风扇(总共4个)散热,主机上显示冷却水出水温度是32左右,而有个阴天,温度明显没34度高,冷却塔风扇开了2个确是出水温度37,怎么这样呢?不是应该这样的情况下出水温度应该比有太阳高温时的更高么?请教大虾解释原因

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoning1004
    zhaoning1004 沙发
    看冷却塔的进水温度是多少如果进水温度也相对升高,说明系统的负荷变大了,
    再就是阴天的湿度高,蒸发量不高也是一种原因。
    2008-03-06 13:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • qdthkt
    qdthkt 板凳



    肯定应该是原因1,我以前遇到过这种情况
    2008-02-18 20:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多