土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!经消弧线圈接地和经低电阻接地,高压怎么配?

急!!经消弧线圈接地和经低电阻接地,高压怎么配?

发布于:2007-05-30 22:11:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二台630的变压器,经消弧线圈接地的,这和经电阻接地有什么不一样啊
高压怎么配置?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxl_wxl1105
    wxl_wxl1105 沙发
    电源供电运行方式:两路同时供电无联络。
    不是无联络么??再再装一台联络,谁能指教一下,不明白?
    关键是接地方式是经消弧线圈接地,这个不知道怎么办啊????
    以前都是做低电阻接地的。
    2007-05-31 08:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    可以,不过要确认主网是否可以供双电源,还有就是可靠性要求高不高,如果要求高的话就再装一台联络,采用两个电源同时供电的方式
    2007-05-31 01:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多