土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教:5P格力分体柜机提示E2故障代码

请教:5P格力分体柜机提示E2故障代码

发布于:2007-05-30 20:58:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
5P格力分体柜机提示E2故障代码.开机制冷运行.没有工具检查.手感高低压温度正常.运行30分钟提示E2故障代码停机.cjy982916大哥说:内机管温....我明天准备维修.应怎样处理????谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢..................

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guojianhong
    guojianhong 沙发
    蒸发器防冻结保护E1是高压保护
    2007-08-11 21:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • dengzhenwei
    dengzhenwei 板凳
    我估计是压缩机热保护,检查冷凝器是否脏,
    测量下低压,雪种正不正常。
    2007-06-03 22:18:03

    回复 举报
    赞同0