我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • skrui
    skrui 沙发
    是新安装的塔还是使用好长时间的塔,如果是新配的塔,可能配小了,使用好长时间的塔检查一下电机的皮带是否过松
    2008-07-02 16:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • htm51777
    htm51777 板凳
    是不是的垢 呀,
    2008-07-02 12:56:02

    回复 举报
    赞同0