土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架是否要考虑抗规3.4条文说明
本人在做一个小学的风雨操场(一到三层为食堂,层高4500,四层为大空间的篮球场,层高8.7,且四层局部有夹层,层高3.9,七度抗震),现在遇到周期比和位移比通不过。根据抗规3.4条的条文说明,这个项目有两项指标超过了表1的限制,属于特别不规则结构。
我想请教下,对于多层结构,需要考虑这些参数吗?

全部回答(4 )

  • felix34
    我记得高规上对于位移比放宽有一个定量的描述,可以参考一下。顶层抽柱的大空间结构经常会位移比不满足的,可是如果本身位移就很小的话,位移比是可以放宽的。
    2012-10-19 13:54:19 来自 PC 评论 举报
  • snaper
    要考虑的,抗规上也有明确要求的
    2012-10-18 18:11:18 来自 PC 评论 举报