中置柜底盘车以前是没有特别接地,如VD4只是通过二次航插有两个接地点,线也不大。现在许多供电局要求有接地插头,许多厂家也加了,是否有必要,请大家讨论。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jlzxh6932
    jlzxh6932 沙发
    手车接地应属于保护接地,数值按二楼所言(后来查GB3906-2006知道)
    2007-12-10 21:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • leon.lin
    leon.lin 板凳

    LS的好强,在下PF。
    ABB公司给自己厂开关柜配的VD4全部带接地鸭嘴触头的,而卖给OEM公司基本上是不带的。ABB开关柜中左右导轨现在是用异形铝型材制作而成,当VD4推入试验位置时,鸭嘴触头就开始始终咬合在型材上,而且型材上有接地铜排至主接地。LS的导轨是用哪种,早期的吗?