土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助!!关于接地保护的问题.

求助!!关于接地保护的问题.

发布于:2007-05-30 15:44:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • binzi0017
    binzi0017 沙发
    启动时三相电流不平衡肯定会影响到零序CT的,零序CT 是穿在N上的,不就是测量他的不平衡电流的吗?
    2007-07-10 10:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoqi.wang
    zhaoqi.wang 板凳
    电机不能接地,估计你的供电方式是TT系统,有漏电保护就不能再
    接地了
    2007-06-02 20:33:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

缺零保护

我们单位前不久刚发生过进线零线被盗,致大部分的单相用电设备被回路高压烧坏.现请教有什么办法能在断零的情况下自动关闭断路器呢?

回帖成功

经验值 +10