土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何确定接地线的截面积(高/低压柜接地线,变压器中性点接地线)

如何确定接地线的截面积(高/低压柜接地线,变压器中性点接地线)

发布于:2012-10-15 18:59:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如何确定接地线的截面积(高/低压柜接地,变压器中性点接地)
查阅了资料有2种方法:
1、变压器中性点接地的接地线是根据变压器的容量按照“建筑电气常用数据”第32页的图表进行选择,
2、DL/T621上附录C,接地装置的热稳定校验,用短路电流计算出所需要的截面积。
问题一:对于变压器中性点接地,应该用上诉哪一个呢?
问题二:对于开关柜和控制柜的接地线截面积尺寸可能也只能用短路电流计算出截面积了,但是请各位高手指导下,公式里有个t,如何确定是多少呢?我看了下规范附录的描述不胜明白!有么有便捷的方法确定。
比如打个比方如下:
A)  (40kA短路电流) 变压器中性点,应该选多大的接地线
B)  (50kA短路电流) 开关柜,应该选多大的接地线
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuhailshj
    zhuhailshj 沙发
    可以参阅GB50303标准要求
    2018-09-06 16:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • 走路去纽约64
    工业与民用配电设计手册里有关于那个公式的解释,t值的选择
    2012-11-26 21:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多