土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教该选用多大的变压器???急!

请教该选用多大的变压器???急!

发布于:2007-05-30 14:40:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
总功率1360kw,包括消防功率,请问我选用1千kva的变压器合适吗,如改为800的可以吗
  • wzg234
    wzg234 沙发
    1、1360KW的负荷中,消防负荷有多大?除去消防负荷,照明部分负荷及动力部分的负荷又分别是多少?另外,动力部分的负荷详细情况又是怎样的?这些问题不搞清楚,变压器容量是不好核算的!
    2、如果除去消防负荷(按250KW)计,其余负荷都是居民生活用电性质,需用系数Kc按0.6计,800KVA变压器是够用的。
    2007-05-30 18:22:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2条5X10的电缆能否同时穿过互感器计量

如题甲方有两条5X10的电缆要求统一计量如果两条电缆在一个互感器内会不会引起计量误差烦请各位慷慨解答先谢了

回帖成功