土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求救~旧系统改造-空调供暖

求救~旧系统改造-空调供暖

发布于:2012-10-15 17:07:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
厂房老系统改造,空调单制冷系统改成夏天制冷冬天供暖的。热源采用蒸汽锅炉,蒸汽194度,10Kg压力;以前的空调系统是全空气系统。热负荷指标40W,热负荷256KW。目前想法是在机房加装一台板式换热器,请问板换的二次侧的供回水温度应该控制在多少?流量130m3/h。
多谢指教啊~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zzxzwg
    zzxzwg 沙发
    空调采暖供水温度宜采用50——60℃,楼上几位说的对,板换一般用于水水换热,汽水换热容易泄漏。
    2012-10-31 11:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • huaijiuxiaoya
    huaijiuxiaoya 板凳
    60/50,板式换热器 是水水换热,汽水换热 用管壳式 或者 现在有种 一个管壳串联一个板换 组合在一起的
    2012-10-25 18:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。