1类高层的空调机房,水泵房是否该设置喷淋?
1类高层的空调机房,水泵房是否该设置喷淋?
根据高规
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
那变成空调机房,水泵房都要设置自动喷淋了,有这个必要么?
5平方米的卫生间,指的是什么?包括住宅的卫生间?那样合理么?
发布于
2007-05-30 14:08:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
kc900@co163
1.江苏省对于空调机房要做喷淋,原因是空调机房内有保温材料,是可燃物。如果是单纯的排烟机房可以不做喷淋。
2.水泵房不需要做,原因是可燃无少,而且里面有重要的电气设备----消防水泵的控制箱等
3.6楼的。去看下规范,规范什么时候说卫生间是指公建卫生间的?
2007-06-08 15:01:08
来自 PC
评论
举报
lizhi_625
空调机房要设置喷淋,水泵房不用设置喷淋,还有其他的风机房都要设置喷淋,电气用房不用设置喷淋。