供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
有一工厂现欲新建一垃圾房,但该位置有两电缆井,可以建吗?如果一定要建在该处,应采取什么措施?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
leedreamfly
沙发
按国家标准,穿墙母线孔中心标高为3550(630kVA及以下)和3650(800kVA及
2004-09-14 17:07:14
赞同0
-
城市雨滴
板凳
《民用建筑电气设计手册》3.2.4中的一般规定中提到:
2004-09-14 15:51:14
赞同0
加载更多以上),这是油浸式变压器室的尺寸。
如果是干式变压器室,穿墙母线孔中心标高为3150。
回复 举报
1.与抬高地坪变压器室相邻时,其高度为4~4.5m;
2.与不抬高地坪变压器室相邻时,其高度为3.5~4m;
3.配电室为电缆进线时,其高度为3m。
回复 举报