土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 水量平衡方法(专业生动适合实际应用)

水量平衡方法(专业生动适合实际应用)

发布于:2007-05-30 10:28:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
水量平衡是系统调试时的重要环节。其方法也有很多,这次介绍的是比例式调节方法,它适用于空调水系统及动力系统,且系统中平衡阀能够有层次的安装配置。这样就可以把系统分为几个层次,同一个平衡阀下的所有次一级平衡阀看成一个模组(如图一),调节时从低层次向高层次进行。比例式调节的法则:Partner valve 的流量是它次一级的每个平衡阀的流量之和,若Partner valve 的流量从100%增加到150%,那它次一级的每个平衡阀的流量也从100%到150%,流量减少也是同样规律。所以调节时并不强调直接把每个平衡阀的流量调到设计流量,而是调节每个平衡阀的设计流量比例,这样就可以很容易通过Partner valve来对模组中的每个平衡阀的流量进行等比例放大或缩小。
详细请看上传文件.

1180533252933.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huaxing513
    huaxing513 沙发
    值得一学!
    2007-07-11 20:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • city_big_city
    city_big_city 板凳
    you are welcome!
    2007-07-10 11:39:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷资料版块送分活动(贴照片就有)

见给排水版块有这么个活动,觉得很不错,所以借鉴一下,也举办一下,欢迎各位冷友不吝上传自己的照片,展露您的风采,并有积分赠送(最高60分),举办这个活动的目的就是让广大冷友互相认识,共同发展,也想借此更好的促进制冷版块的发展!

回帖成功

经验值 +10