土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【紧急求助】浇筑混凝土出现了严重问题

【紧急求助】浇筑混凝土出现了严重问题

发布于:2012-10-15 13:48:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意
昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?

2012-10-15_13-14-33_299.jpg


2012-10-15_13-15-15_380.jpg


2012-10-15_13-13-59_812.jpg


2012-08-27_08-10-24_355.jpg


2012-10-15_13-11-48_851.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • zyx861524046
    zyx861524046 沙发
    我不懂啊 的找找老师傅
    2012-10-23 11:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • liujinhaomgc
    liujinhaomgc 板凳
    很无语啊,怎么有这种情况
    2012-10-23 10:41:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不错的设计要点

未按勘察成果设计问题:国务院2000年1月颁发的《建设工程质量管理条例》第二十一条规定 “设计单位应根据勘察成果文件进行建设工程设计”。施工图审查中发现有些工程设计时的参数取值与勘察报告不符,如地基承载力特征值、桩基础和支护结构的计算参数、地下水位等。出现该问题的原因主要在于设计人员根据个人的经验确定设计参数,且未与勘察单位协调调整补充相关资料,设计人员以为勘察报告中的设计参数不合理时,应与勘察单位协调,对勘察报告进行修改。最常见问题的是设计所采用的地下水位与勘察结果不符,按照勘察结果抗浮或者地下室底板算不下来的时候自己假设一个水位进行计算,水位取值一定要经过勘察单位核实确认。