土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于技术措施的一点疑问,请大侠指点!

关于技术措施的一点疑问,请大侠指点!

发布于:2007-05-30 09:09:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水(2003)
P156 消防篇

7.1.1.2 室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。
1)多层民用和工业建筑:
①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;

请问各位水友:该处的规定为何是“不超过24m”?表示了什么意思?那超过24m后又该设置什么样的消防系统呢?
指大侠们指点!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • abocd
    abocd 沙发
    谢谢大哥们指点

    我忘了24米这个界线了
    2007-05-31 13:00:31

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳
    24M是高层的界定,超过24米就要参照高规了
    2007-05-30 09:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1298 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型食堂是否也要设隔油池?

具体是这样的一个厂区的职工食堂,面积只有300平米,要设隔油池吗?多大的池啊?有没有相关的图籍参考啊?

回帖成功

经验值 +10