土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电缆短路后变压器烧了

电缆短路后变压器烧了

发布于:2012-10-15 10:48:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一台S11-M-1250KVA变压器,由于低压电缆短路,把变压器烧了,请大家帮忙分析下原因?
微机保护装置上故障信息为速断,电流值91.39A,电流互感器变比为200/5
另我有一个疑问,为什么电缆短路,把空气开关上桩的铜排都烧熔了?
图片附后

IMAG0165(1).jpg


IMAG0171(1).jpg

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了,不错
    2015-04-15 18:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳

    严重同意这个观点。横母排离开关太近,B相电弧一喷出就形成相间放电了。从波及到多个位置放电,看来保护的开断时间还是长了一点。