土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 桩基础问题

桩基础问题

发布于:2012-10-15 10:18:15 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
承台桩计算中,桩的最大反力大于了单桩承载力特征值,但是桩的平均反力小于单桩承载力特征值,这种情况承台桩是否满足设计要求。例如,最大反力890,最小反力680,平均反力369,单桩承载力特征值850.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cuijuntao888
    cuijuntao888 沙发
    谢谢版主,明白了
    2012-10-15 10:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 板凳
    满足的,对于偏心基础,Pmax只要小于1.2Fa就行,所以你的890<1.2*850,是满足的,而且考虑地震作用,系数会更大。
    2012-10-15 10:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个地基基础如何处理

本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^