阅读下一篇
这个地基基础如何处理本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报